来源:中*建研院
钟祥市九里回族乡肖店社区居民郑某反映,其长期居住在高压线下,所住房屋已成危房。该问题一经提出,引起相关部门领导的高度重视,除了到郑某目前居住的家中进行走访、仔细询问他的家庭情况、面对面听取诉求外,由此延伸出来的是房屋建筑的另一个问题,所以房屋质量安全必须从源头抓起。
受检测房屋建筑位于湖北省荆门市钟祥市某小区第7栋,为地上7层现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑面积为.95㎡,竣工于年。为确保该楼主体结构安全使用,该楼业主委托我院对该楼主体结构进行工程施工质量检测。
1结构布置调查
该第7栋楼为地上7层现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑面积为.95㎡。该楼东西长为24.40m,南北宽为14.80m,总高度为20.30m(不含架空层);1层~6层层高均为2.90m;7层层高为2.93m;采用现浇钢筋混凝土楼、屋盖;采用桩承 立基础。
该楼建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,建筑抗震设防烈度6度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.05g,建筑场地类别为Ⅱ类,建筑场地土类型为中软土,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级。
根据该楼的抗震等级、平面布置、高度及层数,采用框架剪力墙结构形式,结构体系合理,传力途径明确。
2外观质量检查
我院对该楼外墙、室内、楼梯间及屋面层进行了现场检查检测。
经现场检查,该楼外墙多处饰面层存在开裂现象,楼梯间入口处地面存在下沉现象,1层部分墙面、梁底饰面砖脱落,楼梯间及屋面层部分墙体开裂、存在渗漏痕迹,屋面层雨棚及部分装饰构件存在露筋、锈蚀现象。
经现场检查,室内外地面出现下沉、开裂现象,部分剪力墙、框架柱垂直度超出规范要求,部分楼板水平度超出规范要求,个别楼板底部钢筋锈蚀,个别框架梁出现开裂现象,部分测点净高不满足规范要求。
3混凝土构件强度检测
所抽检该楼混凝土柱和梁的混凝土强度等级满足设计要求。
4混凝土构件钢筋配置检测
所抽检该楼混凝土柱和梁构件的钢筋配置满足设计要求。
5混凝土构件截面尺寸检测
所抽检该楼混凝土柱和梁构件截面尺寸满足设计要求。
6现场图片
7结论及建议
所抽检该楼最大结构顶点侧向位移检测值满足标准(H/=mm)要求。
综上所述,该楼外观质量存在多处明显缺陷,不符合规范要求;其它主体结构质量基本满足设计要求。
8建议
对检查中所发现的外观质量问题进行及时修复处理。
相关部门要主动深入基层,倾听群众呼声,认真做好相关*策宣传解释工作,着力化解矛盾纠纷。要按照达成的协议和相关方案,尽快解决郑某的住房问题,帮助他们解决好生产生活中的实际困难。