极目新闻首席记者曹磊
视频剪辑曹磊
通讯员李翊嘉吴向东龙群
00:51“启动融冰装置,对C相开始升流!”25日8时50分,在湖北省荆门市子陵镇千伏南桥变电站,随着国网荆门供电公司线路运维人员鲁彦按下融冰装置启动键,强大电流从移动式车载直流融冰装置流入千伏爱南线。50分钟后,该线路导线覆冰在“暖暖”电流下逐渐融化、从导线上脱落。
这是国网湖北电力今年首次启用直流融冰。
极目新闻记者了解到,融冰的千伏爱南线为千伏南桥变电站送爱飞客变电站的电源线路,负责荆门城区西部区域居民、企业电力供应。22日晚,湖北迎来一轮寒潮天气,其中鄂西北地区降雪,国网湖北电力启动了气象灾害(寒潮)Ⅳ级响应。
在位于荆门城北的圣境山,国网荆门供电工作人员在特巡中发现,虽然山下路面干燥、树木苍翠,但自米海拔开始,山上一片冰雪苍茫,位于圣境山微气象区域的千伏爱南线#45-#64号杆塔和线路存在覆冰情况,该段线路属于山坳地型叠加高海拔,局部区域风大、温度低,遭遇低温雨雪时线路极易覆冰舞动。
24日,根据现场密切跟踪估算,该段线路覆冰厚度已超过31毫米,超出设计最大允许值,若不及时处理,可能发生线路倒塌断线事故。
春节将至,又逢寒潮临近,为确保节日前后线路的安全运行和电力可靠供应,国网湖北电力紧急调集人员和设备启动该线路的直流融冰。
“直流融冰的原理类似将线路两端接在超大号电池上,在线路末端进行短路,对输电线路施加直流电流,形成回路后,导线发热,覆冰融化。”据国网荆门供电公司输电运维负责人唐诗介绍,“通过直流融冰技术应用,减少了天气环境和人员作业安全等影响,可以安全、有效消除线路隐患。”
24日,在国网湖北电力安排部署下,国网荆门供电公司68名输变电专业人员迅速集结,分为融冰组、巡视组、观测组、短接组、负荷转移等7个工作小组,同步开始工作。操作大多在山间、郊区,夜间温度达到零下2度。22时许,收到许可指令,千伏南桥变电站内,作业人员紧锣密鼓组织架设电缆。千伏爱南线#45号短接点处8名作业人员在应急灯的映照下,登塔挂接地线、安装并沟线夹短接导线、拆除接地线,在零下5度的山间,塔上作业近十个小时。25日8时,融冰准备工作完毕,正式启动融冰。
“掉了掉了,线路上的覆冰融化脱落!”25日9时40分许,从爱南线#51、#52号塔固定监测点传来消息,“人工加温”后,导线上的覆冰开始融化、大块掉落。12时,经过运维人员现场确认,历时14个小时奋战,千伏爱南线摆脱冰雪“负重”,线路覆冰全部脱落、安全隐患消除。
据悉,入冬以来,湖北地区出现多轮雨雪天气。国网湖北电力全力以赴应对低温雨雪冰冻天气,进一步做好抵御低温雨雪冰冻灾害的应急准备,全力保障全省春节前后安全可靠供电。指派各相关单位加强对易覆冰、舞动段输电线路及重要变电站特巡特维,设定固定监测点,持续